  一、设备管理工作:

  1、根据选矿厂621线路实际情况,及时进行621线路26#杆,2-3泵站间过道桥处线路进行改造,保证了621线路安全运行。

  2、根据各单位电动机故停分析,加大对电动机运行管理工作,并制定了电动机倒修表,各单位严格执行倒修制度,使电动机故停率降低。

  3、结合电气设备季节性预防,安排公司变电站进行预防性试验,预试中查出6项,已整改5项,2#变电站2#变压器电缆正在采购中,防止了变电站因设备缺陷和带病作业造成全站事故停电,为公司安全生产保驾护航。

  4、结合季节性天气变化,督促各单位节电意识,对公司安全用电及电气取暖设施进行检查,每周不少于三次现场检查,发现问题及时与生产单位沟通,督促整改并验收。

  5、雷雨季节前对公司避雷设施进行检查及整改工作,重点部位迁安气象局已发合格证。

  二、节能降耗工作:

  1、每日对各单位耗电量及产品单耗进行统计,1-5月份产品单耗由20xx年的3.24公斤标煤/吨原矿降低到3.01公斤标煤/吨原矿,按1-5月电量统计节约标煤324831.16kg。

  2、每日对生产单位峰谷比进行分析,1-5月份峰谷比由20xx年的0.95降低到0.925,峰段电费0.6917元/Kwh,谷段电费0.2747元/Kwh,

  峰谷总用电28537736Kwh,为公司节能降耗做出了贡献。

  3、加强公司各单位功率因数管理,1-5月份电网无功消耗降低率由20xx年的'0.0126到0.0317,1-5月份唐山供电公司奖励41575元。

  三、公司技改工作:

  1、同信息办一起与同计控室设计人员探讨沟通解决选矿厂碎矿信息化工作及电量平衡方案,此项工作已进入实施阶段。

  2、组织35KV双回路线路准备工作,此项工作地形、路由及初步设计方案已基本出台。

  3、完成了柳选厂1/2系列高压配电室4面高压柜设计工作,目前高压柜已到货,根据柳选厂设备运行情况及时更换。

  4、完成了选矿厂一泵站电气柜改造设计工作,14面低压柜正在采购中。

  5、完成了车队破碎系统电气设计工作,所有电气低压柜正在采购中。

高压配电室工作总结2

  半年来,输配电工区在公司党委的正确领导以及各科室的大力支持下,紧紧围绕县公司中心工作目标,深入开展安全生产各项工作,加强安全监督考核,确保了人身、电网、设备的安全。

  由于我县地域广、地理环境复杂,输配电线路多数架设在崇山峻岭、茂密丛林之中,给线路建设、维护和管理工作带来很大影响。为了确保全县广大客户正常用电需求,输配电工区全体员工克服种种困难、团结拼搏、众志成诚,用我们辛勤的汗水和不倦劳动保证了线路的健康运行。回顾上半年,我们具体做了以下几个方面的工作:

  一、明确安全生产目标,夯实安全基础。

  1、在年初经站委会研究和全体员工通过,制定了全年安全生产目标,主任和每个员工签定了安全生产责任状。通过对员工座谈、走访,将安全工作延伸到八小时之外

  2、坚持每周一次班组安全活动,及时传达上级安全生产文件,每期事故通报都认真地进行了学习和讨论,人人发言,联系实际工作,做到举一反三,引以为鉴。

  3、严格工作票制度、工前工后会制度,工前制订切实可行的施工方案,做好危险点控制与分析,大型施工作业,单位责任人必到现场,并请安保、生技部门领导到现场指导、监督。

  4、坚持线路运行分析制度,对发生的不安全因素按照“四不放过”原则,认真分析,制定对策,落实责任,严格考核。施工现场作业严格按照“三防、十要”的要求,加强监护制度.有力地遏制了线路施工作业不安全的不良苗头。

  5、定时定员对安全工器具进行了全面的安全检查,保证安全工器具的周期试验,并做到记录完整,在工作中注意对安全工器具的保护,发现有设及不安全因素的,及时进行报废或调换,保证了安全工器具在工作中的安全性。

  6、上半年基建工程和报装工程项目多,特别是在新建35kv刘九ⅱ回;110kv吴通线、吴犀线、吴大线,拆除原110kv富通线1#-104#杆塔等大修施工项目中,主任深入现场进行安全督查,努力实现事故的超前预防,对发现的违章行为严肃进行分析处理,狠刹了“三违”现象。有效地保证了施工现场的作业安全。在促进和提高员工安全意识的同时,对发现的违章和不规范作业行为,既严肃查纠并进行批评处罚,为公司安全生产构筑了一道坚固的`防线。

  二、加大线路处缺力度,提高线路健康运行水平

  在春季安全大检查和安评工作活动中,输配电工区对全县的线路进行拉网式巡查和排查。针对缺陷故障及时上报和消缺。输电线路方面共查出缺陷45起,已消45起,消缺率达100%。砍伐树竹障30处,共1421棵;安装可控避雷针六台;更换接地线15处;今年雷电是近百年来最大的,并且持续时间长。1-7月份35kv跳闸14次,110kv跳闸1次(雷击造成),事故抢修8次,更换雷击绝缘子404片。配电线路方面查出缺陷353起,已消292起,消缺率达到95%。砍伐树竹障123处,共2920棵; 1-7月份线路跳闸255次,抢修126次,办理工作票95份,合格率100%。更换材料:刀闸8组、变压器14台(雷击)、避雷器47个、悬瓶54片、针瓶68个、跌落保险65个、顶架2个,横担7根、挂杆号牌221块,加变压油595kg。更换高压电缆2处,共35m ,新装真空开关2台、新装刀闸3组,新增配变22台(其中2台为临时用电),容量3855 kva。更换高计3台,更换台区接地线5付、拆真空开关(雷击)3台,处理断线17处,台区变压器漏油吊心6处。更换配变台架5处、更换塔头2个、新建线路1.5公里,及时排除了不安全因素和隐患。提高了线路的健康运行水平,对威胁人身安全的危险点、危险源,实施了有效的可控、能控、在控。

高压配电室工作总结3

  10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。4.10对有关专业的要求

  4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

  (1)变压器室位于高层主体建筑物内。

  (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

  (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

  (4)变压器位于地下室或下面有地下室。

  (5)变压器室通向配电装置室的门。

  (6)变压器室之间的门。

  窗,应采用非燃烧材料。4.10.3变压器室的通风4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:

  (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。

  (2)变压器室下面有地下室。

  (3)变压器室位于民用主体建筑物内。

  4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

  4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。

  4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。4.10.11当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

  4.10.12变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小

  动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。4.10.13配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的`内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。4.10.14长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。4.10.15配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。4.10.16变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

  4.10.17电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。4.10.18变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。

  4.10.19有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。4.10.20在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺

  纹接头和阀门等。4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。

  4.10.22位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。

  4.10.23变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。4.10.24装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。

  4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。4.10.27干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。